浙江一动物房项目为屏障环境,采用全新风方式,送风和回风间接热回收.有几个问题不明白,请各位指点: 1. 洁净度7级,采用上送下侧回风,房间面积约25~30平米时,一个回风柱是否可行,还是要单侧两个? 2. 回风柱是否直接采用彩钢板,还是要另设回风管,然后用彩钢板包住, 3. 全新风运行时,排风管(即回风柱内)需要保温么 4. 缓冲间等小房间洁净度7级,是否均需要上送下侧回风,走道呢?
浙江一动物房项目为屏障环境,采用全新风方式,送风和回风间接热回收.有几个问题不明白,请各位指点:
1. 洁净度7级,采用上送下侧回风,房间面积约25~30平米时,一个回风柱是否可行,还是要单侧两个?
2. 回风柱是否直接采用彩钢板,还是要另设回风管,然后用彩钢板包住,
3. 全新风运行时,排风管(即回风柱内)需要保温么
4. 缓冲间等小房间洁净度7级,是否均需要上送下侧回风,走道呢?
5. 保温材料 采用橡塑,但是规范说电加热前后需要不燃材料保温,采用离心玻璃棉是否可以?
2楼
1.得校核你的层高,7级洁净度的话换气次数应该在15-25次/h。如果一个满足的话就用一个,但是效果肯定没两侧的好,建议用2个。
2.可以直接以回风夹道的形式代替,毕竟洁净度等级不高,如果洁净度等级高需要设风管。
3.不需要。
4.可以不用,采用上送上回的气流组织即可。
5.可以.
回复
3楼
可以直接以回风夹道的形式代替,毕竟洁净度等级不高,如果洁净度等级高需要设风管。
回复
4楼
请问一下回风夹道和吊顶内的风管如何连接,保证不漏风
回复
5楼
这个你还是要算好送风量,他们对压力要求很高的,你最好做下侧排风,你现在是全排的,做两侧排对气流组织好点。我上个月差点就因压力问题搞不定那个项目(项目是别人做的,运行两年,我负责改造,)
回复
6楼
1、不可行,最好是四个角都设回风柱,这样不会有死角。
2、回风柱可以直接用彩钢板包。
3、无需保温。
4、可以不用。采用上送上回。
5、可以。施工也方便。
风管与彩钢板的连接可以采用:
风管上做单片法兰,法兰上粘密封橡胶垫直接压在彩钢板上,拉铆钉拉死。
回复
7楼
大致明白了。另外一个问题,房间的压差控制,通过送排风量来控制,送排风均设置定风量阀还是变风量阀,
最经济的方法是什么呢
回复
8楼
另外一个问题,对于彩钢板,现在消防都要求用内填岩棉的材料,如果用这种彩钢板做回风柱,
在柱子上开风口,会不会引起岩棉污染室内洁净度呢
回复
9楼
还有一个问题。房间送排风如果用定风量阀,到了晚间是不是不能降低风量,达到节能运行?
回复
10楼
还有一个问题。房间送排风如果用定风量阀,到了晚间是不是不能降低风量,达到节能运行?
经济的方式是采用手动风量调节阀,然后在设置一台值班风机即可,或者直接采用变频器也可,如果是风机功率不大的话,也可采用调速器,现在市场上已经有售此产品的。
另外一个问题,对于彩钢板,现在消防都要求用内填岩棉的材料,如果用这种彩钢板做回风柱,
在柱子上开风口,会不会引起岩棉污染室内洁净度呢
彩钢板的问题处理办法,在开口处包边打胶即可,很好处理的
回复