箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,比如一边梁高700mm,另一侧梁高300mm,该处节点:A)按700mm梁上下翼缘设两道加劲板,300高梁侧在700梁下翼缘处加一小段腋。B)在700mm梁上下翼缘和300mm梁下翼缘,共设3道加劲板。问:那种方案好?又便于施工?

箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,比如一边梁高700mm,另一侧梁高300mm,该处节点:
A)按700mm梁上下翼缘设两道加劲板,300高梁侧在700梁下翼缘处加一小段腋。
B)在700mm梁上下翼缘和300mm梁下翼缘,共设3道加劲板。
问:那种方案好?又便于施工?
免费打赏
xiaxiaojiang
2012年05月30日 10:02:29
12楼
一般都是采取B
回复
紫云下的青松
2012年05月30日 11:52:10
13楼
应该是B方案吧。。。
回复
yuanewnfeng
2012年06月02日 20:44:50
14楼
根据高层民用建筑钢结构技术规程,JGJ 99-98,8.3.8条,当柱两侧的梁高不等时,每个梁翼缘对应位置均应设置柱的水平加劲肋。加劲肋间距不应小于150mm,且不应小于水平加劲肋的宽度。当不能满足此要求时,应调整梁的端部高度,此时可将截面高度较小的梁腹板高度局部加大,腋部翼缘的坡度不得大于1:3,所以还是B方案