箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,节点如何处理?
lul0668
lul0668 Lv.4
2012年05月27日 09:30:10
只看楼主

箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,比如一边梁高700mm,另一侧梁高300mm,该处节点:A)按700mm梁上下翼缘设两道加劲板,300高梁侧在700梁下翼缘处加一小段腋。B)在700mm梁上下翼缘和300mm梁下翼缘,共设3道加劲板。问:那种方案好?又便于施工?

箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,比如一边梁高700mm,另一侧梁高300mm,该处节点:
A)按700mm梁上下翼缘设两道加劲板,300高梁侧在700梁下翼缘处加一小段腋。
B)在700mm梁上下翼缘和300mm梁下翼缘,共设3道加劲板。
问:那种方案好?又便于施工?
免费打赏
yuanewnfeng
2012年05月29日 11:24:11
2楼
一般都是加腋的方式
回复
romer_gy
2012年05月29日 11:25:09
3楼
必须按B来做,因为你的梁高差已经大于150mm了,这是有规定的
回复
du592558619
2012年05月29日 14:09:02
4楼
一般是采用加腋的方式 但你这两个梁差别也太大了啊 求解
回复
ypf3417628
2012年05月29日 16:18:43
5楼
B,图集上有要求的啊。
回复
auto6789
2012年05月29日 17:03:17
6楼
结构论坛_CO土木在线(原网易土木在线)
http://bbs.co188.com/index.php?gid=32&spreaduser=auto6789
回复
xiexianyi01
2012年05月29日 17:12:05
7楼

请问是什么规定?
回复
whong003
2012年05月29日 18:45:34
8楼
根据经验,按B做

很多设计图也都是采取B

至于加工时能否做到位……难说
回复
a903077691
2012年05月29日 22:33:53
9楼
你加腋啊,就可以解决了
回复
天涯居士
2012年05月30日 08:10:37
10楼

应该按照B方案。
回复
夜里十一点的灯
2012年05月30日 09:00:17
11楼
参见民用多高层钢结构图集上节点
回复

相关推荐