本人新做一商场,三层,单层面积10000平方,里面全部采用轻质隔断成一间间的商铺,面积几十到上百平方不等。现在业主要求采用全空气系统,但我担心如此多的商铺风量调节会很困难,弄不好未端部分商铺可能会没风。求各位大侠指点,是采用风机盘管加新风好呢还是用全空气系统好,或者还有什么更好的办法没有。
建议用全空气系统,也可适当加入风盘系统
回复
15楼
我是做过一个方案是商铺,分割的商铺内采用的是风机盘管+新风系统的,效果还行,不过我觉得还是得根据业主的装修方式和投资情况吧
回复
16楼
大型商场大空间可以考虑采用全空气
回复
17楼
以前做个一个类似的项目,也是分隔小间的,不过中间部分是不到顶的,只有外围的商铺到顶,做法是外围商铺用风机盘管,中间全部用吊顶式空气处理机组,现在已经施工完毕,运行效果还很好的。
回复
18楼
赞同
回复
19楼
如果层高允许的话,采用吊顶风柜加新风比较合适,至于风量调节,可调节末端装置。。。
回复
20楼
用吊顶柜是比较折中的办法,还是建议找几个机房。最最重要的是以后的运行模式和收费模式,明确这个选起来就方便多了。
回复
21楼
隔成一间一间的小房间,全空气系统回风就是个极大的问题把回风管接到每个商铺?这不现实。
回复