商场空调设计,新风这样子处理行不行?
lyhlv
lyhlv Lv.6
2006年07月14日 19:43:31
来自于中央空调
只看楼主

这是一个新近设计的商场空调系统,因为层高的原因没办法使用全空气系统这样以来,新风不太好送,所以把新风对着屁股后面吹不只这样的做法行不?如图...............

这是一个新近设计的商场空调系统,因为层高的原因没办法使用全空气系统
这样以来,新风不太好送,所以把新风对着屁股后面吹
不只这样的做法行不?如图...............

1152877399802.jpg

lyhlv
2006年07月15日 14:44:56
2楼
这边也自己顶...........希望问题早点引起重视~!~!~!~
回复
christie_ps
2006年07月15日 16:01:06
3楼
新风管从空调机组后面走过,可以做支管连接空调回风箱与室内空气混合送出,不就很简单吗??单靠机外负压吸新风达不到理想效果.
回复
ktchenggang
2006年07月15日 16:55:32
4楼
请问楼主空调在什么区域?南方还是北方?
如果是水机,在北方冬季必须考虑防冻问题不能直接引进新风。
回复
lyhlv
2006年07月15日 16:57:21
5楼

南京吧,行不行?
回复
zhangyongsx
2006年07月15日 22:44:30
6楼
这样做好象不行
各个空调机的新风量不能保证,新风量与回风量不能调节.
不能实现过度季节的全新风运行
回复
lyhlv
2006年07月15日 23:01:37
7楼
要命的是层高不够,只有3.6M高
回复
zhangyongsx
2006年07月16日 17:49:32
8楼
能不能做一台回风机在做一台新风机,也就是回风机和新风机分开设置.
回复
ytk1979
2006年07月16日 18:33:54
9楼
选有热回收的新风机就不怕了