请教高人商场空调设计问题
mich317
mich317 Lv.3
2010年05月18日 07:40:05
来自于中央空调
只看楼主

1、商场集中空调考虑空调机房时,空气处理机组通常选择组合式空气处理机组还是整体式卧柜或立柜。2、商场集中排风通常是怎么处理的,普遍采用的排风控制措施是什么。采用双风机系统的普遍吗?不明白回风机布置在哪里。 这个项目是商住楼,商场屋顶紧贴住宅,屋顶排烟风机平时排风的话噪声是个大问题。3、商场现在一定要做热回收吗?一定要考虑全新风运行吗?采用定新风量、不做热回收图纸审查有问题吗?

2010年05月18日 20:52:36
2楼
希望高人指点迷津!!不胜感激!!
回复
artemis93
2010年05月18日 20:58:53
3楼
坐等高人出现!
回复
cnbbzz
2010年05月18日 21:24:17
4楼
1、都有,看商场大小及档次选择。
2、双风机不普遍。排风与排烟建议分别设置风机。
3、热回收是个问题,热回收在节能规范中是“宜”,但是少数地区在审图中当作应。
回复
shopr
2011年04月10日 23:07:11
5楼
换是要用热回收的,
回复
yjianjian830928
2011年04月11日 11:35:05
6楼
1、一般都是设置的AHU组合式空调器。机房位置要看具体的建筑图才能决定
2、热回收技术在北方地区现在基本上是强制规定了,南方要求的不多。
3、若果设置了热回收的话,热回收空调器机组一般是带排风功能的,所以无需单独设置排风系统
4、排风是为了维持室内的正压在5-10pa之间。排风机一般都是设置在商场内位置比较偏僻的角落处,因为声音比较大。具体位置的话还是要看图纸,不能笼统的讲的