求助,怎么根据功率选择电线开关
renzhihui9415
2006年11月18日 11:14:03
只看楼主

我对配电是很不懂,但是想自己知道到底要用到多大的线,用什么样的开关合适比如说 ,我要装一个60KW全部是照明和空调之类的负载,我应该选什么样的线材,需要什么样的开关配置配电柜!那位大哥可以指点下!

我对配电是很不懂,但是想自己知道到底要用到多大的线,用什么样的开关合适
比如说 ,我要装一个60KW全部是照明和空调之类的负载,我应该选什么样的线材,需要什么样的开关配置配电柜!
那位大哥可以指点下!
免费打赏
goldflower-2000
2006年11月20日 13:47:53
12楼


不基本上也是这么算的,不过
我算的时候一般取Kx=0.8,Cosφ=0.9,请问这样算合适吗?
回复
zhwtaiji1
2006年11月20日 22:03:14
13楼
楼主注意哈,电梯要用专门的回路供电,不要和其它负荷搞在一起
回复
renzhihui9415
2006年11月26日 16:26:49
14楼
谢谢,不过我这个是工厂用电,我想还是KX选1才行吧?
我只是想知道这个东西怎么算,具体的应用是有具体需要的,后来我实际上电梯是单独供电了!主要是觉得哪个电梯在启动的时候对电压影响很大,不让它影响车间生产!
谢谢各位