求助,怎么根据功率选择电线开关
renzhihui9415
2006年11月18日 11:14:03
只看楼主

我对配电是很不懂,但是想自己知道到底要用到多大的线,用什么样的开关合适比如说 ,我要装一个60KW全部是照明和空调之类的负载,我应该选什么样的线材,需要什么样的开关配置配电柜!那位大哥可以指点下!

我对配电是很不懂,但是想自己知道到底要用到多大的线,用什么样的开关合适
比如说 ,我要装一个60KW全部是照明和空调之类的负载,我应该选什么样的线材,需要什么样的开关配置配电柜!
那位大哥可以指点下!
免费打赏
hhsscc
2006年11月18日 11:30:39
2楼
按负荷电流选择开关和导线,并应校验电压损耗、热稳定,开关的分断能力,动作的灵敏度。
回复
renzhihui9415
2006年11月18日 15:25:35
3楼
这个开关的分断能力和动作灵敏度要怎么分析呢?
我这里电压损耗应该是不存在的,有专门的变压器过来的
是根据负荷的实际工作电流选择导线吗?有说大概估算是铜线一平方毫米过5A电流
那是不是要考虑启动电流呢?
如果带一个10KW的电梯,那样的话,是不是要考虑启动电流呢?
请详细的说说好吗?
回复
renzhihui9415
2006年11月18日 16:02:05
4楼
请问10KW的三相负载,实际每相电流是不是10KW/220/3/COSφ呢?
回复
renzhihui9415
2006年11月18日 16:27:58
5楼
谢谢各位,技术太差了,刚找到资料基本上开关选定应该没问题
Kx=1(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=70×1=70kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=70/1.732/0.38/0.9=118.17A

则单元电表箱进线断路器选择4极、整定电流为120A。
我这个用在工厂不知是否可行????

现在只有线径大小不知道上哪里查了,5A/平方毫米的估算不知道可行不?
有那位知道的,指点一下
回复
hglwz
2006年11月18日 22:15:05
6楼
95的铜线就可以啦,如预留点空间就用120的VV吧
回复
tely-007
2006年11月19日 01:42:32
7楼
好像没这么算的吧,看楼主的帖子你的总容量好像是一个单元的住宅用户的安装(或叫给定)容量阿,为什么Kx取1啊?明显不合理,你这个单元大概12户吧,6层,每梯2户,每户5KW,还有一个10KW的电梯,是吧。你这么问很多人能给你说的很准确。
如果真如我说的那样,那么我的计算如下:Kx大概取0.85,功率因数取0.8,电梯一般是单独进线,不从表箱分的,所以: 60KWx0.85/1.732*0.38*0.8=97A,这样表箱开关整定125A,进线埋地的话25平方的YJV22就够了。电梯单独进线,计算容量10KWx0.5,但是开关一般给个32的(或40A的),电缆选10平方YJV22也够了。
回复
liu12lang
2006年11月19日 13:48:35
8楼
根据载流量选择电缆很简单,主要考虑你的用途和辐射方式不同,另外建议你从厂家拿电厂家技术资料,那个针对性特别强,一看就知道选什么电缆了!
回复
qiufeng922173
2006年11月19日 13:50:02
9楼
楼上的仁兄,真是讲的太好了,我们能做个朋友吗?
我的,QQ是84288765
回复
jirui0298
2006年11月19日 17:42:30
10楼
对7楼的计算没什么意见,我也是这么算的,不过我Kx取的都过大了一般
回复
ko_buster
2006年11月19日 18:34:05
11楼
有计算公式的,按照规范要求做就行,再加上就是自己的经验了