某一单元由2条电缆供电1条供电1-9楼,另一条供电10-18楼。共36户。电缆怎么选择?每条电缆断路器怎么选择?配电柜总断路器怎么选择。配电柜仅给这两条电缆供电,配电柜总断路器大小选择是直接按由两条回路计算电流直接相加呢?还是需要再乘同时系数呢?
某一单元由2条电缆供电1条供电1-9楼,另一条供电10-18楼。共36户。电缆怎么选择?每条电缆断路器怎么选择?配电柜总断路器怎么选择。配电柜仅给这两条电缆供电,配电柜总断路器大小选择是直接按由两条回路计算电流直接相加呢?还是需要再乘同时系数呢?
2楼
首先确定一梯几户,每户供电局定义电量多少,然后装机容量可以知道;查表得知多少户所对应的需要系数,确定计算负荷,这样计算电流、开关、电缆一系列就可以算出来了
回复
3楼
看一个单元一层几户,面积多大,一般按一户4-8kw(也要看面积)
回复
4楼
这种18层高楼,每户的表箱是不是集中在一层?
从底楼台到顶楼走线是在哪个位置?不会是在电梯井里吧?
回复
5楼
提供的信息好像不全面
回复
6楼
看楼主的描述应该是每层两户 可以每三层或没六层一个电表箱 居中间层放 电表箱放电井里
回复
7楼
每3层一处电表箱,设在电井中。
回复