关于地库防排烟的问题
jiaoxiaolong12345
2012年05月25日 11:54:23
来自于通风排烟
只看楼主

有一个疑问,地上的防排烟,一个风机带多个防烟分区时,每一段均为最大防烟分区面积乘以120,只有末端乘60.如果是地下车库,也是一台风机带多个防烟分区。是否也是,用最大防烟分区体积乘以换气次数,而末端用末端所在防烟分区面积乘以换气次数呢??

有一个疑问,地上的防排烟,一个风机带多个防烟分区时,每一段均为最大防烟分区面积乘以120,只有末端乘60.如果是地下车库,也是一台风机带多个防烟分区。是否也是,用最大防烟分区体积乘以换气次数,而末端用末端所在防烟分区面积乘以换气次数呢??
免费打赏
yanlonghappy
2012年05月27日 12:14:38
2楼
地下车库如果分防烟分区的话每个分区要单独用一套排烟系统,换气次数6次每小时
回复
snail_yin
2012年05月28日 13:08:17
3楼
参照汽车库防火规范,没有带两个以上防火分区乘以120的要求。一般都是按防烟分区设置系统,如果有地区允许一个防火分区设置一套系统,其风机也是按整个防火分区面积6次换气次数计算。