地下室的排水问题
chunmei88
chunmei88 Lv.3
2006年11月17日 10:24:16
只看楼主

****救急:地下室排水中如何进行集水井容积计算以及提升泵的选择?

****救急:地下室排水中如何进行集水井容积计算以及提升泵的选择?
免费打赏
chunmei88
2006年11月17日 10:25:42
2楼
各位同仁快来帮帮忙吧!先行谢过!
回复
abocd
2006年11月17日 15:15:59
3楼
我也想学,加个人气

高手,请指教一下!
回复
suiyh1010
2006年11月17日 15:27:20
4楼
地下室排水是派什么水啊?
是消防水还是生活污水?
回复
suiyh1010
2006年11月17日 15:31:12
5楼
4.7.7 污水水泵流量、扬程的选择,应符合下列规定:

1 居住小区污水水泵的流量应按小区最大小时生活排水流量选定。

2 建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定。当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。

3 水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2~3m流出水头计算。

4.7.8 集水池设计应符合下列规定:

1 集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。

2 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求。

3 集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。

4 集水池如设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的集水池时,应设强制通风装置。

5 集水池底应有不早小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸,应按水泵类型而定。

6 集水池底宜设置自冲管。

7 集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,将信号引至物业管理中心。
回复
suiyh1010
2006年11月17日 15:34:48
6楼
消防电梯下的积水坑问题:
积水坑有效容积:5*60*10=3立方
回复
weiyongjun060518
2006年11月17日 20:03:54
7楼
高规(2005)
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
chunmei88
2006年11月18日 17:38:35
8楼
多谢各位的热心帮忙!
但是核心问题还是没有涉及,这排的是生活的污水!水泵的扬程可以确定但是流量不知道怎么选,因为不知道集水池的容积!
回复
weiyongjun060518
2006年11月18日 23:07:21
9楼
5楼说的还不够明白吗?
回复
老谭
2006年11月19日 17:59:51
10楼
计算依据:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
回复
chunmei88
2006年11月21日 11:38:58
11楼
首先,什么都不知道怎么选择污水泵?不选择污水泵就无法知道水泵的出水量!