哪位大师知道地下深井水(饮用)的处理要求和处理工艺流程?
hx0016
hx0016 Lv.2
2004年05月21日 18:39:30
只看楼主

我们小区开发商是采用的地下深井水,通过水厂处理进入小区管道供各户饮用。目前存在的问题是由于小区周边都是农田和放养家畜,我怀疑即使是深井水也会存在污染问题。开发商目前深井水抽上来后,先进入沉淀池-蓄水池--紫外线消毒-水泵供水。由于开发商没有做备用水池,所以当每一次开发商清理水池后,出来的水泥砂量较大,而且几乎来不及经过紫外线消毒就直接进入管网,而且紫外线消毒器根本没有备用装置。哪位大师能告诉我地下深井水就真的没有什么污染吗?只需要紫外线消毒处理就够了吗?紫外线消毒有没有时间要求限制?对于没有备用水池,池底泥砂瞬间冲击进入管道,对人体健康和水质有什么影响!多谢~~~我是做房地产管理的,学的也不是给排水专业,还请各位大师不吝赐教~~~

2004年05月21日 19:00:03
2楼
首先清水池应当分为两格,便于清洗;其次,紫外线消毒是满足不了要求的,自来水消毒后应当保持一定的余氯量以维持持续的消毒能力以应对可能存在的管网内的污染,而紫外线消毒后是没有这个功能的。
归根到底,应该看进户后的水质各项指标是否满足生活饮用水卫生标准,无论采取何种处理措施,最终能达到卫生要求即可。
回复
ldsun
2004年05月21日 19:01:37
3楼
如果是深井水,一般不会受到周边地表污物的污染,因为其补给源通常是比较远的。
回复
2004sqm
2004年05月22日 10:23:29
4楼
1水池增压力除砂设备
2水池内加氯(紫外线只起瞬间消毒作用,不能抵御二次污染)
3水泵后可增加微滤设施,去除微小杂质
4我是国企设计人员,高级工程师,目前这些设备我们将投入使用.
5我公司(5万人)地下水出现过氨氮超标
除砂(去除砂率97-99%)-水池-消毒-微滤-用户
6有时间有兴趣,小区水量较小,不会增加太多费用,水质可大大提高,可在小区推广使用.
有意可联系:沈先生13703153849
回复
lee7682
2004年05月22日 11:16:33
5楼
求教大口井取水资料 本人亦是头次涉及此类设计 一般资料书上介绍得太简单,所示图例都画为卧室离心泵,不知为何?(是否可用长轴离心泵???)。无详系统图。如用离心泵泵房则须布置成半地下或全地下式。而用长轴或深井泵则不需呀??不是可节约投资么???? 请问各位大大谁有其标准给水系统图给于参考参考!