急!关于展示柜部分结霜的问题
yms46139
yms46139 Lv.2
2012年05月24日 22:27:55
来自于制冷技术
只看楼主

今日安装3组展示柜,因为用的是旧柜子,为了节省材料,直接根据之前拆下的部分铜管在柜体内进行连接。连接完之后抽空,加氟试运行。发现最左边的第一组展示柜回汽管很快就开始挂霜。压缩机的回汽管也已经结露。一段时间也挂霜。但是右边的第2、3组回汽管都不发凉,初步推测是可能三通处的供液管焊堵,经检查这两组膨胀阀之后都已经开始结霜,膨胀阀也调过,没起作用看压缩机压力低压0.3Mpa,高压只有0.8Mpa。请各位高手老师分析原因,给出解决方法,上传一张安装图

考虑良久打算将标红字A出主供液三通改到红字B处,不知有没有可行性

IMG_20120524_160346.jpg

免费打赏
liabc006
2012年05月29日 08:12:54
2楼
是一台压缩机带3个蒸发器吗?我想看看机器的全图。要不不好说。
回复
shichanghe_1986
2012年05月29日 19:36:06
3楼
从图上看 ,感觉回气点选择的不太对。
回复
hgdhgdhgd123
2012年05月30日 17:14:02
4楼
回霜快的那台柜子膨胀阀开启过大,高低压没建立起来,敢问用的制冷剂可是R22吗
若是的话,应着重检查膨胀阀
回复