冷水机,工业冷水机内的水泵故障排除的十一个技巧1、【启动时水泵不转】 原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而梗塞;泵轴、轴承、走漏环锈住;泵轴紧张弯曲。 扫除办法:抓紧填料,疏浚引水槽:拆开泵体肃清杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。2、【启动后水泵不出水】 原因:泵内有氛围或进水管积气;底阀封闭不严注水不满、真空泵填料紧张漏气;闸阀或打门封闭不严。 扫除办法:肃清杂物,改换已破坏的橡皮垫,改动阀片偏向;压紧或改换新的填料,封闭闸阀或打门;加大注水量,直到放气螺塞处不冒气泡;改换有裂纹的管水;低落扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。

冷水机工业冷水机内的水泵故障排除的十一个技巧

1、【启动时水泵不转】

原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而梗塞;泵轴、轴承、走漏环锈住;泵轴紧张弯曲。

扫除办法:抓紧填料,疏浚引水槽:拆开泵体肃清杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。

2、【启动后水泵不出水】

原因:泵内有氛围或进水管积气;底阀封闭不严注水不满、真空泵填料紧张漏气;闸阀或打门封闭不严。

扫除办法:肃清杂物,改换已破坏的橡皮垫,改动阀片偏向;压紧或改换新的填料,封闭闸阀或打门;加大注水量,直到放气螺塞处不冒气泡;改换有裂纹的管水;低落扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。

3、【流量缺乏】

原因:水泵实践扬程超越容许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片装置角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮部分梗塞或叶轮缺损;出水管漏水紧张。

扫除办法:低落扬程,规复额外转速,肃清皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,低落水泵装置地位;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或改换填料;肃清梗塞物、改换叶轮;改换走漏环,梗塞漏水处。

4、【流量由大变小】

原因:滤网或喇叭口逐步被杂物梗塞;动水位低落、进水管吞没水深不敷。

扫除办法:肃清杂物,加大底阀入水深度。

5、【运转中出水中缀】

不出水或连续断出水、出水少。

①电机未启动,扫除电路毛病;

②管路梗塞,肃清梗塞物;

③管路决裂,补焊或换赞;

④滤水网梗塞,肃清梗塞物;

⑤吸水口显露水面,若下放电泵仍失效时,倡议换泵;

⑥电泵反转,互换电源线相序;

⑦泵壳密封环、叶轮破坏,改换新件。

6、【电机不可以启动,伴有嗡嗡声】

①假如一相断路,修单线路;

②轴承抱轴,修复或改换;

③叶轮内有异物与泵体卡死,肃清异物;

④电压低,调解电压。

7、【电流过大,电流表指针摆动】

①转子扫腔,改换导轴承;

②轴与轴承绝对迁移转变不灵敏,改换或补缀轴承;

③因止推轴承磨损紧张,叶转与密封环相磨,改换止推轴承或推力盘;

④轴就弯曲,轴承差别心,送抽筋厂补缀。

8、【电机绕组对地绝缘电阻偏低】

电机绕组及电缆讨论或电缆有毁伤,改换绕组,修补讨论或电缆。

9、【机组运转时猛烈振动】

①电机转子不屈衡,除螺栓松动可紧固外,其他毛病送制造厂处置;

②水泵叶轮不屈衡;

③电机或泵轴弯曲。

10、【衔接螺栓松动】

原因:管路或进水处有杂物梗塞;填料磨损、松动、水封管梗塞;叶轮被打碎或松脱;动水位剧降。

扫除办法:肃清梗塞物,改换填料、疏浚引水管沟槽,精确装置水封坏;紧固或改换叶轮;低落水泵装置地位,或待水位上升后再开机。

11、【功率耗费太大】

原因:转速过高;泵轴弯曲;叶片绕有杂物;扬程过高。

扫除办法:调解适宜的转速;校正泵轴。