消防水箱请问这样设置行吗
abcdefgh1919
2012年05月24日 15:17:12
只看楼主

请教各位设计师有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?

请教各位设计师
有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?
免费打赏
longfm998
2012年05月25日 13:43:22
2楼
应该没问题,建筑高度不超100米的话。
回复
水水水12345
2012年05月25日 13:56:06
3楼
可以的,但是要增设增压稳压装置。
回复
abcdefgh1919
2012年05月25日 15:14:14
4楼
为什么要设增压稳压装置呢 已经满足7米静压要求了啊
回复
mujian1997
2012年05月29日 11:29:30
5楼
可以的,但是要增设增压稳压装置
回复
cglai2012
2012年05月29日 11:36:18
6楼
要设增压,都要满足7米水静压
回复
pczhz
2012年05月29日 16:18:55
7楼
可以,我觉得满足规范
回复
青风细雨
2014年07月01日 10:30:47
8楼
我觉得可以,但是还是要稳压设施
回复