消防稳压装置设在屋顶露天安装是否合适?
songzuofuno.1
2012年05月24日 15:15:54
只看楼主

我这里的稳压装置设置在屋顶露天安装是否符合规范要求?规范有没有要求必须在室内安装?

我这里的稳压装置设置在屋顶露天安装是否符合规范要求?规范有没有要求必须在室内安装?
免费打赏
songzuofuno.1
2012年06月01日 13:54:00
12楼
谢谢,各位高手的解答!工程在青岛地区,管道及设备需要保温。
回复
给排水设计
2012年06月01日 15:33:04
13楼
这有什么不可以的。
回复
sadone
2012年06月03日 11:56:09
14楼
可以,电机不锈钢的,有防水等级要求的。如果有控制柜 控制柜可能要处理下
回复
htcatat
2012年06月03日 16:44:52
15楼
法规没禁止的,应该都是可以的。
回复
blueice87
2012年06月05日 09:17:16
16楼
恩 要有个棚子之类的 对电机和控制柜防水要求比较高
回复
pangjiang27
2012年06月05日 09:36:42
17楼
看楼主工程所在地哪里

1、屋顶水箱做保温、补水管做保温
2、稳压泵及出水管做保温(稳压泵名牌处做可拆卸式保温)
3、稳压泵、控制柜做防雨措施(或用室外型稳压泵)

做好以上三步骤就ok!~
回复
外滩飞龙在天
2012年06月06日 11:26:06
18楼
高手,吼吼
回复
jszxxftz
2012年07月05日 14:51:55
19楼
都是顶层露天安装,注意稳压水泵保温。
回复
灬天蝎乄
2012年07月05日 22:54:58
20楼
考虑防冻保温!!! 寒冷地区,要设在室内,并应有采暖设施!
回复
liukui519
2012年07月06日 10:30:02
21楼
最好放室内,放室外保温,防腐,防水。麻烦