屋顶消防水箱及稳压装置的处理
zhangdong
zhangdong Lv.2
2002年12月04日 10:39:21
只看楼主

请教师傅们一个问题:屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了

请教师傅们一个问题:
屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了
ghpnf
2002年12月04日 11:10:52
2楼
加压泵,稳压泵是一回事,叫法不同
关于消防主泵的启动两种方式均可:1.和稳压装置连锁,靠压力开关启动;2.消防箱内
启动按钮启动.均符合现行设计规范.
回复
zhangdong
2002年12月04日 11:47:40
3楼
意思就是说两者取一均可吗?
回复
ghpnf
2002年12月04日 12:22:13
4楼
是的
回复
q131427
2002年12月04日 12:53:01
5楼
一个简单的区别方法:
增压泵,直接连在水箱出水管道上。
稳压泵,需从水箱另接管供其小流量用水。
增压泵重复启动会对泵产生损坏,不好。
稳压泵只做微调,好。