我们这儿一个小区有一个楼房,到顶层排气几个小时后,就不热了,再去一排,还有气,但过几个小时又不热了,怎么回事,
我们这儿一个小区有一个楼房,到顶层排气几个小时后,就不热了,再去一排,还有气,但过几个小时又不热了,怎么回事,
2楼
似乎是系统没有自动排气阀。
回复
3楼
同意
回复
4楼
的确,估计整个系统排气存在问题。还有就是可能补水泵扬程不够
回复
5楼
j是自动排气阀
回复
6楼
水泵扬程不够导致系统管道内水量不足,运行中经常【带气】,导致末端水、气共存,流量不足。
再者,有漏水的的地方,也有此情况发生。
回复
7楼
系统压力不足,或系统定压设计不够合理可靠。
回复
8楼
系统存在不合理的地方很多,运行工况也不好
回复
9楼
信不信由你,就是自动排气阀不工作了,换个新的!
http://co.163.com/forum/content/165_556863_1.htm
回复
10楼
换个了新的,还是不行,问题依旧
回复
11楼
但你一排,又热了,不知道它哪会不高兴了,就又不热了,头庝
回复