请问排水工程设计中,管道埋深超过多少米时必须设提升泵站?可有相关规范可查?
whd2012
whd2012 Lv.2
2012年05月24日 12:20:19
只看楼主

如题: 排水工程设计中,管道埋深超过多少米时必须设提升泵站?可有相关规范可查?求高手帮忙解答!

如题:
排水工程设计中,管道埋深超过多少米时必须设提升泵站?可有相关规范可查?
求高手帮忙解答!
免费打赏
银杏白果
2012年05月31日 19:19:37
12楼
规范只是设计的最低要求,哪可能包罗万象,啥都确定。楼上说得都很对。
1.排放口高程限制;
2.地下水位限制;
3.泵站的造价和运行费用;尽量少设泵站,通常泵站的总费用会超过管道的造价。
4.施工难易程度度等
回复
飞鱼
2012年05月31日 23:19:45
13楼
这个问题一般不会在施工图阶段遇到,而是在初设或可研阶段。需要用很多方面论证对比,楼上很多都说得很清楚了,需要的话还可以以此做多个方案对比,不要全由自己拿主意。评审会时可以做为一个主要的争论点,最后大家一起定,出问题一起挨板子
回复
夏语冰
2012年06月01日 09:57:22
14楼
同意规划&设计群主的观点。需要做相关区域的排水专项规划,然后根据设泵站的建造费、运行费、管理费和管道深埋的造价进行综合比较,选择一定期限内最经济的方案。
回复
灏瀚
2012年06月01日 13:18:34
15楼
我们的习惯做法是6~8m。
回复
xuewulei123
2012年06月03日 23:27:41
16楼
恩,差不多是七八米的样子就应该考虑设中途提升泵站了,要考虑施工成本,埋地越深,开挖工作量越大,施工越困难,自然成本就高了
回复
jiangdongxiaowu
2012年06月12日 20:38:28
17楼
规范没有规定

只有用不同的方案,进行经济技术比较,得出最合理的方案

常规一般埋深不要超过5-6m
回复
qqq5212454
2013年12月18日 10:24:59
18楼
我是过来学习的
回复

相关推荐

APP内打开