【急求】水电站低压无功补偿控制方式及容量选择
zhrbin610
zhrbin610 Lv.5
2012年05月24日 12:02:52
只看楼主

请问各位师傅一问题:一水电站总装机容量为750KW,系统电压:0.4KV/10因无无功输出导致无功罚款。现需要装无功设备。(低压补偿)后端负荷为冶炼厂,有中频炉1请问此低压补偿控制方式是否与普遍补偿柜一样。2 如何计算补偿多大容量3 材料选型有什么要求急需回答

请问各位师傅一问题:一水电站总装机容量为750KW,系统电压:0.4KV/10因无无功输出导致无功罚款。现需要装无功设备。(低压补偿)后端负荷为冶炼厂,有中频炉

1请问此低压补偿控制方式是否与普遍补偿柜一样。
2 如何计算补偿多大容量
3 材料选型有什么要求
急需回答
zhrbin610
2012年05月24日 17:25:02
2楼
急需回答呀
回复
wqcreate
2012年05月24日 18:40:00
3楼
贵公司面临的最大问题是谐波问题,,其次是无功补偿,解决办法先滤除谐波,然后再进行无功补偿,而所需补偿容量也是取决于现在的功率因数是多少?需要补到多少?另外受谐波大小影响,我建议先用仪器进行测量,然后指定相应解决方案。更多信息请关注 www.xatzelec.com
回复
zhrbin610
2012年05月25日 11:02:04
4楼
现在功率因数为0.7
回复
glasscup
2012年05月27日 16:23:47
5楼
楼上的说得对,你们要先用仪器测量一下系统内的谐波含量,之后再看如何进行设计
回复
jas0nfung
2012年05月28日 10:02:54
6楼
要补偿到0.9以上的,你选用多大的变压器,800KVA?
回复
bgk521
2012年05月29日 09:28:58
7楼
下载个无功补偿计算软件,算一下,多方便!呵呵 450kvar
回复
天空蔚蓝
2012年05月29日 18:33:46
8楼

把有功、无功的数据很快得知
回复
wxwsh1
2012年05月31日 13:46:57
9楼
路过,好好学习一下
回复
红苹果
2012年06月02日 15:32:08
10楼
无功补偿确定,需要进行负荷统计的。。。
如果实在没法弄负荷计算表计算无功补偿呢,你可以看现在正常功率因素为0.7的时候大概是用的有功功率是多少。。
假设现在实际使用的负荷有功功率是P1,功率因素是0.7。。想补偿到0.95。。。
那么QC1 = P1*(tan a1 - tana2)。。这个是求现有的负荷补偿到0.95需要的。。。
如果确信负荷不会增加,可以按这个初步确定,偏大点即可。。

如果不确定是否持续负荷还会增加呢。。按下式方法确定:
QC2 = (750/P1)*QC1,,QC2应该就是根据安装容量来确定的补偿量,或者使用设计时候确定的计算功率Pjs,即QC2 = (Pjs/P1)*QC1。。。
回复