地下室的平时排风风机电源及消防排污泵是否要末端切换;可否由人防配电箱电源就近引来,注:人防配电箱是双电源
地下室的平时排风风机电源及消防排污泵是否要末端切换;可否由人防配电箱电源就近引来,注:人防配电箱是双电源
2楼
没有必要
回复
3楼
消防排污泵也没必要吗?它算消防负荷吗
回复
4楼
如是消防排污泵,那肯定要双电源供电,并且应在末端自投。
回复
5楼
排污泵是消防用的?不明白。。。。。如果是集水井里用的不必在末端切换了吧
回复
6楼
是指消防电梯基坑的排水
回复
7楼
地下室的排污泵一般情况:消防电梯下的属于消防负荷,其它排污泵属于二级负荷
回复
8楼
哦,明白了,谢谢
回复