90KW三相电动机间断运行,求补偿方式.
huanghaifeng
2006年11月16日 13:03:35
只看楼主

250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.

250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.
免费打赏
chenxulei
2006年11月18日 10:09:25
12楼
同意,搞不长`
回复
yjig
2006年11月18日 13:40:48
13楼
楼主见过冲床,见过压床,见过剪板机,见过液压成形机吗?
它们都是间断运行,但电机都是连续运行的!
回复
huanghaifeng
2006年11月20日 13:04:36
14楼
学习中....
回复
huanghaifeng
2006年11月20日 13:06:14
15楼

动补是怎么样的补偿方式?
回复
yuanxx0371
2006年11月21日 11:28:16
16楼
期待中!值得好好学习
回复
首席技术官
2006年11月23日 19:27:59
17楼
如果这个电动机平时总是开着就好了,工作的时候再带负载2-5秒
这点时间其实很短,而且我估计有功成分比无功的大,因为是液压铁板嘛
这样就补电动机的空载无功

我见过4个22KW的电动机带动一个液压锤砸一个很大的铁件
那是电动机一直运转,但是砸的动作是隔1秒砸一下
工作时功率因数为0.7左右很稳定

所以你应该看清楚电动机带动液压的时候是否一直处于运转状态,而到该压的时候才频繁挤压
如你所说,此电动机长期处于类似点动的状态运行

所以请观察仔细些
回复
huanghaifeng
2006年11月25日 15:37:15
18楼
回复
huanghaifeng
2006年11月25日 15:45:00
19楼

如你说的这种情况该如何补偿,0.7的功率因数力调费也不少啊.
回复
cgh5123
2006年11月25日 19:06:26
20楼
采用动态补偿装置吧。
回复
tely-007
2006年11月25日 22:09:57
21楼
楼上各位让我想起了一个问题,请问电梯也是间歇性负载,但是电机会一直转吗?我想不会吧。

不过楼主的这个应该是连续运行的,有时空载,有时满载甚至超载,呵呵,这样补偿也方便,控制更简单。
17楼的我认为很有道理。
回复