90KW三相电动机间断运行,求补偿方式.
huanghaifeng
2006年11月16日 13:03:35
只看楼主

250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.

250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.
免费打赏
首席技术官
2006年11月25日 22:52:40
22楼
力率标准是多少?0.85还是0.90
电机是否为连续运转?你还没有告诉大家呢
每分钟≈10次,一般5S,60/10=6,相当于平均启动5S,停止1S,我想一般人不会这样设计的(可能是二般人设计的吧?)
4级电机的话,我估计空载无功=30Kvar
最好到现场测量一下,要不大家在这里猜的好辛苦
用控制器测也行,用电能质量表更好,空载时的,挤压时的情况

这个单位就这个负载么,1个变压器+1个电动机? 没有别的了么
这种情况集中补偿会好些,线路长的适当定补


回复
wym77218
2006年11月25日 23:12:34
23楼
想了解动补请找我wym_77218@126.com
回复
tely-007
2006年11月26日 13:59:20
24楼
呵呵,反正就一个负载,单独补偿跟集中补偿没什么区别了吧,呵呵
回复
mqx868
2006年11月26日 14:38:37
25楼
不知道各位有没有见过电磁行车啊?一分钟启动10次很已经是很正常了.采用电容器就地补偿的方式可能会更好一点,使用动态补偿的话,就国内目前的补偿速度来说还是跟不上的(国内目前说能达到20ms,但实际运行当中很少能有这样的响应速度).这种方案我在山西洪洞的一个厂里见过,电磁铁行车电机,75kw,人家是直接做的就地补偿,效果不错.
回复
huanghaifeng
2006年11月27日 19:16:51
26楼
就地补偿的话电容用什么办法保护?
回复
langer99
2006年11月28日 14:25:44
27楼
就地补也一样用过流保护:熔断器
回复
huanghaifeng
2006年11月29日 21:28:42
28楼
这么快的充,放电,电容怕是用不了多久.
回复
amingch
2006年12月05日 21:27:54
29楼
你的电动机在两秒钟能够达到额定转速吗,同意第22楼
回复
xtawff
2006年12月27日 15:56:19
30楼
估计说法有误,一分钟启动10次左右,电机是不允许这样的,因起动电流太大,频繁启动会烧坏电机.但这样大的电机启动会比较困难,加一个就地补偿是可行的.不需要太多设备,直接把电容的三相与电动机的三根出线相连后再接启动器就行了.
冲压机的电机应该是连续工作的,只是在传动机构上加一离合器,压一次就离合一次.
回复
zmhaax
2007年01月02日 14:25:12
31楼
建议不要这样频繁的启动电机!
回复