90KW三相电动机间断运行,求补偿方式.
huanghaifeng
2006年11月16日 13:03:35
只看楼主

250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.

250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.
免费打赏
xb1234564197
2006年11月16日 17:34:36
2楼
250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.

值得学习学习!
回复
梁栋永
2006年11月16日 17:46:06
3楼
直接补偿,,不用控制器,,直接接到控制电机的接触器后面.跟电机同步工作..,记得加电抗器..
回复
huanghaifeng
2006年11月17日 09:19:11
4楼

有具体方法吗?
回复
huanghaifeng
2006年11月17日 09:19:58
5楼

有具体方法吗?这样的话电容很容易坏.
回复
chenxulei
2006年11月17日 10:51:17
6楼
你的电容柜上没补偿控制器吗??
回复
ccc678
2006年11月17日 12:02:10
7楼
这种情况用动补可能效果较好,但价格贵了点.
回复
guaibaby
2006年11月17日 12:27:19
8楼
这种情况可以不必单独加补偿。
回复
扬州华锦电气
2006年11月17日 14:52:24
9楼
最好的办法用动态自动补偿看这里:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
yjig
2006年11月17日 17:53:35
10楼

太夸张了吧!90KW,一分钟启动十多次,那么3--4秒就完成一次启动,可能吗?
本人认为:楼主的方案不太合理,完全可改用其他方式,将电机处于连续运行状态,用电磁离合器,或超越离合器来控制设备的间断运行。
回复
fan3435
2006年11月17日 19:58:42
11楼
同意上楼的说法,90KW电机一分钟启动10次设计有问题,会烧电机的