这是我们技术负责去年做的工地一景。光支模板就花额一两万。
这是我们技术负责去年做的工地一景。光支模板就花额一两万。
2楼
你想说哪里有问题?
我是什么问题也没看出来
回复
3楼
详细照片少,没看到什么问题,多发些照片。
回复
4楼
模板没有地锚吗?貌视基础被雨水浸泡了吧?多少个工呀,模板花费1两万
回复
5楼
我也就看出基础被水浸泡了,其他问题没看出来
回复
6楼
你这个是 做什么的啊
回复
7楼
1、模板加固貌似不到位,多发几张就可以看出来
2、基坑被水侵泡
3、面筋间距偏大,不均匀。
回复
8楼
请问lz这是做的什么啊?
回复
9楼
这样支模肯定爆啦,爆了再修没搞4万就偷笑咯。
回复
10楼
看不出来呀,请说明
回复
11楼
模板没有对拉螺栓,或者支撑;柱主筋用套筒位置好像不是很对
回复