酒店房间喷头这样弯着布置有问题吗
lenovoyxl
lenovoyxl Lv.10
2012年05月23日 20:33:22
只看楼主

刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。

刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。

喷淋平面布置.JPG

免费打赏
枕边游戏
2012年05月25日 12:34:25
12楼
楼主你觉的这样能安装么?去现场看看就明白为毛不能这么画了
回复
水水水12345
2012年05月25日 13:46:19
13楼
转角那个喷头的位置不对,镀锌钢管没那样的管件
回复
korterry
2012年05月25日 15:21:17
14楼
.请问为什么要这样拐先,看看天花图,应该不需要这样绕吧。
回复
korterry
2012年05月25日 15:22:18
15楼
还有转角地方不能安装喷头,因为没有这个配件。
回复
bheart
2012年05月25日 16:04:52
16楼
人才,真是一表人才
回复
xuewulei123
2012年05月25日 17:41:21
17楼
有问题,配水应尽量均匀,对称布置喷头较好,总的水损小,压力相差小,各喷头流量相近,合理些
回复
sim3gan
2012年05月25日 17:48:46
18楼
同样的喷头设置,为什么要走弯路呢?从节能和补水均匀来看皆不合理
回复
qiao3812327
2012年05月25日 19:59:35
19楼
确实有点奇葩了、、补水不均匀、、、拐角处布置喷头但没这管件啊。管道建议别走圈圈啊、、、中间一根管向两边分出支管吧(本人是新手,错了望各位大侠菊下留情)
回复
renyy
2012年05月25日 21:41:23
20楼
发个我做的,300mm属于刚够4通+弯头
未命名.jpg
回复
风舞叶落
2012年05月26日 09:05:40
21楼
这个不能在弯出设置喷头
回复

相关推荐