刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。
刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。
2楼
回复
3楼
这样不可以,喷头不能部在弯头下啊!
回复
4楼
这样画法,工人不好施工。
回复
5楼
怎么可能这样子,喷头不能布置在两管交叉点
回复
6楼
规范是没提过,但要了解一下管件,弯头的位置怎么能安装得了喷头?
回复
7楼
建议楼主跑趟工地看看,就知道哪里不对了。
回复
8楼
拐角处喷头无法安装
回复
9楼
就是这样画了,现场也不会傻到这样施工,除非施工方 监理方 业主 设计大家杠上了,施工单位照图施工就会做成这样了。
不过从设计角度来讲,避免出图时这样做,设计原则是遵守规范,满足工艺需求,适应环境,尽量简单。
回复
10楼
从配水均匀的角度来看,这个貌似不太合理,弯角处放喷头是比较大的错误
回复
11楼
奇葩啊,这谁设计的呀,非同寻常
回复