酒店房间喷头这样弯着布置有问题吗
lenovoyxl
lenovoyxl Lv.10
2012年05月23日 20:33:22
只看楼主

刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。

刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。

喷淋平面布置.JPG

免费打赏
xiaocao8604
2012年05月26日 11:17:33
22楼
第一次看到这么设计的,酒店客房一般是做侧喷的,支管从卫生间进去
回复
zhubenjing
2012年05月26日 13:04:26
23楼
为什么要做下喷呢???侧喷不是很好吗
回复
lenovoyxl
2012年05月26日 21:35:43
24楼
意识到了,多谢指出。
回复
lenovoyxl
2012年05月26日 21:41:52
25楼
小于300mm就无法满足四通+弯头吗?这个在哪里查阅?还是实际安装就是这样的?
回复
shuang2012
2012年05月27日 11:37:38
26楼

干管往右移移不就行了,贴着厕所的墙走,我的就那么做的
回复
f271szhao
2012年05月27日 15:34:56
27楼
学习了,还一直不知道这个。唉。
回复
cryge21
2012年05月27日 17:06:06
28楼
水平有待提高.//
回复
guowei4444
2012年05月28日 09:43:53
29楼
到时候工人叫你去给人家安装 你就哭了
回复
guodp2014
2012年05月28日 15:30:03
30楼

酒店的侧墙型喷头用的多一点啊~!
回复
djjgz520
2012年05月28日 16:20:12
31楼
设计原则是遵守规范,满足工艺需求,适应环境,尽量简单。
回复