基坑开挖后,桩间的旋喷桩没有做好,一直漏水,刚开始还好点,后来越漏越多,弄的满坑的都是水,求有什么好的施工方法,尽快将漏的地方给堵住~~
基坑开挖后,桩间的旋喷桩没有做好,一直漏水,刚开始还好点,后来越漏越多,弄的满坑的都是水,求有什么好的施工方法,尽快将漏的地方给堵住~~
2楼
井点降水怎么样?
回复
3楼
土都快挖到底了,再采用井点降水??
回复
4楼
有什么不可以?
你没听说过二级井点么?
回复
5楼
抽吧,还能怎么样,反正基底也会涌水,赶紧做完基础回填。
别忘了抽水叫甲方签台班。
回复
6楼
止水帷幕出现漏水点,双液注浆最常用,效果最好,水玻璃一根管、水泥浆一根管,不明白的百度一下。
回复
7楼
就是在坑底弄个小井?现在弄的集水井+排水沟,部分已经打了垫层
回复
8楼
我们弄的挂网喷护
回复
9楼
恩就是,水是弄不干了 赶紧打完垫层 就差不多了
回复
10楼
我在广州员村的一个工地上见过这种情况。那个基坑的支护为排桩加内支撑,四层地下室。并且工地靠近一个公路。由于在坐止水帷幕的时候没有做到指定的标高,在雨季的时候发生漏水,且越来越严重。问题的关键在于广州这边土质不好,由于怕漏水把公路的路基给漏空了,所以那些市政领导开会给出了个注意-----把基坑注满了水。两块钱一方的自来水,填了好几万。等后来在止水帷幕的外围靠公路位置,加了一道钢板止水帷幕。
回复
11楼
用水泵抽水就是了啊
回复