一个回路20A能供几个4匹的三相空调?
caufx
caufx Lv.4
2006年11月15日 22:33:23
只看楼主

大家在设计的时候,一个回路20A能供几个4匹的三相空调?我们总工说只能1个,我觉得有点浪费,2个也可以啊!

大家在设计的时候,一个回路20A能供几个4匹的三相空调?我们总工说只能1个,我觉得有点浪费,2个也可以啊!
免费打赏
tely-007
2006年11月16日 01:21:20
2楼
4匹还要看大匹,小匹,看要不要制热,对应的功率都不一样的,有的空调制热功率是制冷的2倍。要我做也只敢带一个,呵呵
回复
xiaolin4420024
2006年11月16日 08:28:07
3楼
不会吧?我设计时2匹空调都选择30A开关,你还敢带2个4匹,真厉害.佩服.