高压双电源切换
hepercy
hepercy Lv.2
2006年11月15日 21:22:32
只看楼主

请问什么情况下10KV开闭所内不用单母线分段而用高压双电源切换开关,高压双电源切换开关价格是不是很高?大概是什么价位?烦请指教,谢了.

请问什么情况下10KV开闭所内不用单母线分段而用高压双电源切换开关,
高压双电源切换开关价格是不是很高?大概是什么价位?
烦请指教,谢了.
免费打赏
peter_1976
2006年11月16日 09:18:35
2楼
据我所知,一般高压不采用类似于低压的ATS双电源开关,而是2路独立电源主进断路器之间采用备自投,市面上没有一体化的产品,要是有的话,请楼主告之,呵呵.
回复
yanwuqing
2006年11月16日 10:06:31
3楼
我们单位有使用的高压双电源进线备用自投的,是一体化的产品,甘肃天水高压开关制造厂生产的.
回复
lxzhi
2006年11月16日 10:20:59
4楼

市面上是没有一体化的产品,是加一自动转换控制器,采用遥控控制的,装在高于地面约2米以上的地方,用电缆连接,本公司有生产。5000元/套。
回复
xianliangli
2008年07月19日 21:32:05
5楼
楼上老板,有没有户内使用的呀?
回复
zcliang_007
2008年07月20日 17:33:26
6楼
谢谢5楼提供的图片。。。:handshake :victory:
回复
hou48411
2008年07月20日 20:52:12
7楼
很好:call: :call: :call:
回复
zhzhfs
2008年07月21日 08:34:56
8楼
在10KV开闭所内没有专用的双电源切换装置,可使用3个真空断路器(两进一母联)联锁切换完成,使用微机保护,可实现自投。