现有一个车间,内有生产设备,大概20台,每一台设备有大概200m3/h的热风排出,热风没有风压或风压很小,造成室内温度居高不下。现想做一个排风,将热风排到室外。但又不能从室内直接排风,因为会给室内造成负压。此车间在厂房的中间,距外墙有大概30m的风管距离。综上,我个人考虑,做一个大概4000m3/h的排风,风压选取大概500pa,风管选0.5m*0.5m的截面积。这样做,是否能达到将热风排出,又不对设备造成太大影响的效果!
如果有条件的话建议在每台设备上做排气罩,在设一总排风管。总风管风量应该比4000m3/h要大一些,同时要考虑漏风系数,这样排风效果要好得多。可由大门等自然补风。风压取500Pa有点过大,沿程阻力没有多大的。风管同时也可以做的扁一些。
回复
3楼
同意楼上的看法.另外,风管的尺寸和压损应根据计算确定,楼主可不要果断的决定哦!
回复
4楼
多谢2楼、3楼的意见,多谢!
回复
5楼
风管的大小及压损怎样计算
回复
6楼
那要看你怎么布置风管了,不同的管段尺寸应该不会一样的!
回复