请大家从技术上讨论到底谁的责任
blue-heart-523
2006年11月15日 16:45:31
只看楼主

我们公司曾经开发的一个单体楼,由于把屋顶水箱的高度由原来设计的10m,私自改为了7m,现在导致顶层、倒数第二层、倒数第三层的用户供水压力不足。二次供水是交给我市的二次供水公司设计和安装的。现在我是想大家讨论一下,如果说把水箱高度由10m改为7m导致顶层用户供水压力不足,是我们开发商的责任,那倒数第二层、倒数第三层供水压力不足又怎么解释呢?我市的二次供水公司是否存在设计或安装上的责任?

2007年03月16日 22:26:40
2楼
开发商只减少了3米高度,也就是一层的高度,那么最多也只能影响一层的水压,所以倒数第二层第三层压力不足是设计或施工上的问题。
这个可以具体计算一下。