【求助】恒压供水装置,变频器多次故障速断熔断器烧毁
zjtyfwr
zjtyfwr Lv.3
2012年05月23日 09:15:44
只看楼主

我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V运行不到半年就出现了多次故障两台台变频器均在不带负载通电待机状态下 进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作

我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵
三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V
运行不到半年就出现了多次故障
两台台变频器均在不带负载通电待机状态下
进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作
厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头
更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
因为涉及两个厂的供水 设备多次出故障搞得大家都心烦
大家能不能 帮分下可能的原因 是厂家设备 还是供电质量呢
免费打赏
licq12
2012年05月27日 21:09:45
22楼
接触过但忘的差不多了!学习了!
回复
gjh7302211
2012年05月28日 09:31:24
23楼
我决定是变频器自生问题,
回复
zjtyfwr
2012年05月31日 08:16:39
24楼
1、3台变频器输入、输出均带电抗器
2、3台变频器放置三个独立柜体 但是是由同一母排供电
3、无功补偿是在10KV进线上集中补偿
回复
zjtyfwr
2012年05月31日 08:42:34
25楼
这个变频装置 环境位于大坝下游半山腰
确实存在不少朋友所说的环境湿度较高
加上当时设计的时候把房间设小了 整个 设备和供配电装置都在一个房间
平时为了防止小动物进入 都是门窗锁死的 室内无明显空气对流
三台315kw的离心泵 由三台AB 690VAC PF700H的变频器控制 设计为两用一备
由两台10KV/690V的干式变压器一用一备双回路供电(暂时只用一路进线)
系统为恒压控制
出现损坏的变频器 均在通电热备用不带负载的情况下烧毁

[ 本帖最后由 zjtyfwr 于 2012-5-31 08:45 编辑 ]
回复
zjtyfwr
2012年05月31日 09:00:38
26楼
确实存在母线电压过高的情况 送电未运行的备用变频器的母线的压白天基本上在946VDC左右
下半夜波谷用电或者10KV段停电检修电压肯定更高
但是想想AB也算进口大厂 不至于元器件的性能这么不经考验吧
写完这个帖子的第三天就出大事了
厂家在做实验的时候被电弧打伤。。
现在想起来当时很多地方都出错了 设备未停电 厂家人员检修不在旁监督 厂家人员穿短袖工作。。
而且就发生在自己身边 万幸的是人没有出大事
这是本人从事电气工作三年来 第一次碰到事故而且就发生在身边
真的是血的教训 真实案例 想起来心有余悸
回复
zjtyfwr
2012年05月31日 09:15:53
27楼
这次事故是因为厂家发现 变频器接地排和低压380地线之间存在压差,想用软铜线连接起来
可是居然从柜门后面接线 而且当时设备也没有停电
唉 想起来自己责任是不是很大 当时就应该及时制止厂家人员
不过当时可能大家都急了 都想尽快把问题找到 结果急躁就出事了
现在想起可能是 单相对地了(估计一端接低压地线 两一端碰到输入电抗器了) 可是好奇怪的低压居然没有跳
回复
zjtyfwr
2012年05月31日 09:22:50
28楼

这个真的不好说
两次了 都是部分熔断器动作 这个怎么解释呢
回复
zjtyfwr
2012年05月31日 09:26:57
29楼

潮湿其实应该不会 因为第一次在一月份 确实可能出现这种情况 但是几次下去巡查的时候打开柜门都没有发现有潮湿情况
第二次是在4月 这个就说不过去了 本身设备发热量就大 加上环境 个人认为不存在潮湿现象
而且咨询过厂家 该类变频器只要是在待机状态变频器自带的冷却风扇是一直开的
两次故障变频器风扇均无问题
回复
小强哥ldsl
2015年03月20日 17:20:22
30楼
。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开