我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V运行不到半年就出现了多次故障两台台变频器均在不带负载通电待机状态下 进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V
运行不到半年就出现了多次故障
两台台变频器均在不带负载通电待机状态下
进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作
厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头
更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
因为涉及两个厂的供水 设备多次出故障搞得大家都心烦
大家能不能 帮分下可能的原因 是厂家设备 还是供电质量呢