【求助】恒压供水装置,变频器多次故障速断熔断器烧毁
zjtyfwr
zjtyfwr Lv.3
2012年05月23日 09:15:44
只看楼主

我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V运行不到半年就出现了多次故障两台台变频器均在不带负载通电待机状态下 进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作

我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵
三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V
运行不到半年就出现了多次故障
两台台变频器均在不带负载通电待机状态下
进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作
厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头
更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
因为涉及两个厂的供水 设备多次出故障搞得大家都心烦
大家能不能 帮分下可能的原因 是厂家设备 还是供电质量呢
免费打赏
zjjun86
2012年05月24日 09:42:20
2楼
是不是供电质量问题,你可以自己看一下AB的说明书啊,那里面有对供电品质的要求的,如果符合说明书的要求,那就要厂家再过来分析了!
回复
luoladuodu
2012年05月24日 10:01:47
3楼
1、变频器进出线有无安装电抗器?
2、3台变频器是否安装在一起?
3、有无安装消谐/无功补偿装置?
4、人机界面上反应出某个变频器未工作就烧毁?
回复
yy1267701
2012年05月24日 10:32:00
4楼
支持板凳继续拷问!!
回复
linlang728
2012年05月24日 11:53:45
5楼
速断熔断器额定电流 工作电压
回复
qwsazx3
2012年05月24日 12:08:21
6楼
这个大家有的扯
回复
wboy8759
2012年05月24日 13:10:49
7楼
是用得国产变频器吧?
跟你相似用途,我这里一台东芝的变频器恒压供水,10多年了没出过烧模块的现象。
回复
zhangzy15612
2012年05月24日 16:03:53
8楼
没用过AB的中压变频,看来不是很好。
回复
mqli2004
2012年05月24日 18:10:39
9楼
不清楚,学习了
回复
renle031
2012年05月24日 18:59:39
10楼
不是供电质量问题,你可以自己看一下AB的说明书啊,那里面有对供电品质的要求的,如果符合说明书的要求,那就要厂家再过来分析了! 举
回复
奥贝蒂
2012年05月24日 19:48:13
11楼
不是电压高的问题,变频器自身有很多保护功能的。是变频器质量问题。换质量好的名牌产品。