开水间排水管材该选用何种管材?
2004yezi
2004yezi Lv.2
2004年05月18日 17:22:16
只看楼主

请问:开水间设地漏 ,那么排水管材该选用何种耐热管材?

请问:开水间设地漏 ,那么排水管材该选用何种耐热管材?
免费打赏
neardespring
2004年05月18日 17:46:14
2楼
个人认为,用普通UPVC塑料管即可,因为散落热水不应该直接排入地漏,且水量较小。但是如果确实不能避免最好不使用塑料管。
回复
neardespring
2004年05月18日 17:51:48
3楼
看了一下规范4.3.13.2条,热(开)水器应采用间接排水、考虑实际情况,因是间接排水可忽略热水对管道的影响。
回复
2004songlei
2004年05月19日 10:20:33
4楼
请问:开水间采用间接排水你们一般如何具体实施
回复
2004songlei
2004年05月19日 10:20:36
5楼
请问:开水间采用间接排水你们一般如何具体实施
回复
yao0_710
2004年05月19日 14:52:24
6楼
我个人经验,绝对不能用塑料管材。有以下几种情况会出现大量排热水:一是设备检修时泄水;二是龙头故障不能关闭时;三是很多用热水瓶打水时会将瓶中原有热水倒出。
而且地漏等附件也不要用塑料的。采用铸铁管时,也不要用卡箍连接。
回复
2004songlei
2004年05月21日 10:33:04
7楼
请问楼上开水间采用间接排水一般如何具体实施
回复
qiuhong627
2005年09月14日 16:17:12
8楼
上面有位同仁说得很对,如果是开水器检修会有大量的开水流入.现在我有一工程是餐饮街,听说油对塑料管的附着能力特强,如果不考虑管道的耐高温问题,是否还要考虑是否会因油污造成堵塞?谢谢!