接地问题,比我懂的都请赐教,谢谢
myhorizoncn
2006年11月15日 10:13:28
来自于防雷减灾
只看楼主

接地问题:圈梁高度在正负00以上(接地体埋深深度不够),请问一定要在建筑物距离外墙四周-0.7m再敷设一圈40*4热镀锌扁钢与建筑物圈梁相焊接做为接地体吗?如果建筑物四周电阻测试点电阻符合要求的情况下(不符合要求在一墙角增加人工地极引出点的达到要求的情况下)是否一定要在外墙做这么一圈接地体呢?请高手不吝赐教。如果该做,应该怎么做呢?谢谢

接地问题:圈梁高度在正负00以上(接地体埋深深度不够),请问一定要在建筑物距离外墙四周-0.7m再敷设一圈40*4热镀锌扁钢与建筑物圈梁相焊接做为接地体吗?如果建筑物四周电阻测试点电阻符合要求的情况下(不符合要求在一墙角增加人工地极引出点的达到要求的情况下)是否一定要在外墙做这么一圈接地体呢?请高手不吝赐教。如果该做,应该怎么做呢?谢谢
免费打赏
hhsscc
2006年11月15日 12:07:34
2楼
应做人工接地网
回复
wj98329
2006年11月16日 09:33:44
3楼
应要做人工接地体。
防雷规范中
第4.3.3条人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。
回复
hhsscc
2006年11月17日 10:47:29
4楼

完全同意
回复
goodcwy
2006年11月18日 09:20:21
5楼


他用的是自然接地体,深度那有要求。