1.PC级的双电源切换装置前端是否需要断路器,两路电源都是直接从变电站低压出线拉过到来的.2.消防泵直接启动,热继电器是否只能报警不能跳开?请问这个只报警是如何实现的?
1.PC级的双电源切换装置前端是否需要断路器,两路电源都是直接从变电站低压出线拉过到来的.
2.消防泵直接启动,热继电器是否只能报警不能跳开?请问这个只报警是如何实现的?
2楼
双电源本身有断路器功能不用再加了 为保护可加一溶断器或隔离开关
消防系统一般要求过载只报警不允许跳闸 只要控制回路不串入热继的接点就好了 用热继上的长开点接一故障灯
回复
3楼
PC级需要在前面加断路器,断路器选择单磁脱扣带报警触头的产品,各厂家均有类似产品。
回复
4楼
1、正常加一个断路器或熔断器作为过电流保护;
2、利用热继的常开点串接到一个警铃(声光报警、故障灯)的回路中去,当出现故障后就会有声光报警输出而不切断回路。
回复
5楼
这个回路需要过电流保护吗?
回复
6楼
PC级是负荷隔离开关型转换开关,不具备电路保护功能
回复
7楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复
8楼
今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开
回复