给水立管悬空,横管能直接与立管三通联接吗?
zhenyun9444
2012年05月22日 19:11:12
只看楼主

地下车库,立管悬空,立管底部都在一条线上,给水横管做到底部直接与立管三通连接,还是做到旁边,引出来,加90度弯头连接。

地下车库,立管悬空,立管底部都在一条线上,给水横管做到底部直接与立管三通连接,还是做到旁边,引出来,加90度弯头连接。
免费打赏
zrf5239
2012年05月23日 10:30:59
2楼
管道安装不能顶接,做到旁边,引出来,加90度弯头连接。
回复
山泉雾雨
2012年05月24日 14:49:24
3楼

请教仁兄:为何不能顶接呢?如果立管都在一条直线上,直接连接是最好的了,当然,立管上应该有阀门和活接,以便于维修。
回复
gao718
2012年05月24日 18:08:53
4楼
学习了,谢谢
回复
ldy649310777
2012年05月25日 07:59:29
5楼
回复
愤怒的小鸟
2012年05月25日 14:07:17
6楼
什么叫给水立管悬空啊?这样空间使用不方便啊
回复
qu1127
2012年05月25日 15:37:37
7楼
同样
回复
sgh625sgh
2012年05月28日 12:48:54
8楼
管道安装不能顶接,做到旁边,引出来,加90度弯头连接。
回复