短时工作(1S)导体截面如何确定?
kellyo2jam
kellyo2jam Lv.2
2012年05月22日 15:05:02
只看楼主

现在有几条这样的回路,设备均为单相短时工作(不会长时间工作),20分钟工作一次。工作时电流及时间为:设备1.电流1.5KA 通电时间1S设备2.电流8600A 通电时间1S设备3.电流6000A 通电时间1S设备4.电流4000A 通电时间1S设备5.电流2500A 通电时间1S设备6.电流3000A 通电时间1Min从主母线到这些设备的连接母线不知该怎么计算。看到标准中有短时耐受电流公式S≥(I/a)(t/△θ)1/2,是否只用此公式计算就可以?公式中温升该如何选定?最好选用铜排或电缆来做,如果没有描述清楚问题请追问啊,谢谢了各位高手,愁了几天了

现在有几条这样的回路,设备均为单相短时工作(不会长时间工作),20分钟工作一次。
工作时电流及时间为:
设备1.电流1.5KA 通电时间1S
设备2.电流8600A 通电时间1S
设备3.电流6000A 通电时间1S
设备4.电流4000A 通电时间1S
设备5.电流2500A 通电时间1S
设备6.电流3000A 通电时间1Min
从主母线到这些设备的连接母线不知该怎么计算。
看到标准中有短时耐受电流公式S≥(I/a)(t/△θ)1/2,是否只用此公式计算就可以?公式中温升该如何选定?最好选用铜排或电缆来做,如果没有描述清楚问题请追问啊,谢谢了各位高手,愁了几天了
免费打赏
kellyo2jam
2012年05月22日 15:12:43
2楼
更正:第一回路应为15KA
回复
kellyo2jam
2012年05月23日 09:36:58
3楼
我晕,高手来帮帮忙啊~~~~
回复
莫下雨
2012年05月23日 11:12:31
4楼
工民配里有个功率折算的:
当采用利用系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε 为100%下的有功功率
Pe = Pr *sqrt(ε )kW
上式中 Pr一一电动机额定功率,kW;
ε 一电动机额定负载持续率。
折算到连续工作制的话,1MIN的估计要打个2.2折,1s的估计打个0.4折,至于这个裕量怎么留,不好说啊,这个太大了啊,不知这个公式适合不
回复
wboy8759
2012年05月23日 11:20:24
5楼
按热稳定条件选导体截面,再用动稳定条件进行校验。
回复
aquarius850205
2012年05月23日 13:00:53
6楼
比较同意地板的说法,短时工作制和周期工作制的设备的计算负荷的确定是要折算到统一负载持续率上的。另外,要考虑一下尖峰电流的大小,可以选择能躲过尖峰电流的开关。