今天做的一个设计,自来水公司说室外消火栓供水管道和生活供水管道必须分开做,否则,即使施工了,自来水公司也决不可能同意开通室外消火栓管道和生活供水管道合用的工程!郁闷!

今天做的一个设计,自来水公司说室外消火栓供水管道和生活供水管道必须分开做,否则,即使施工了,自来水公司也决不可能同意开通室外消火栓管道和生活供水管道合用的工程!郁闷!
免费打赏
i-love-naruto
2006年11月16日 20:48:05
12楼
那各位,到底最后应服从于哪个呢?真按自来水公司的规定去做吗?
回复
2002huangxiaojun
2006年11月19日 11:35:54
13楼
10楼,附近没有其他水源的情况怎么办??
回复
neardespring
2006年11月19日 15:31:31
14楼

具体是什么样的小区,如果是住宅小区,室外消火栓水量不足15L/s,可以考虑一路供水。如不行则可以考虑做消防水池供室外消防取用,不过费用也不会少,还是要甲方多做自来水公司的工作。
回复
roosterwater
2006年11月19日 17:05:37
15楼
自来水公司也有他的道理,关键是他觉得消防用水无人买单,呵呵,但分开实在也是没有必要,胳膊拧不过大腿,没办法啦!
回复
gezhenyong
2006年11月19日 18:34:23
16楼
自来水公司还说厂区室外消防管网只给一个进水口,另一个供生活用。那消防设计规范明明要求室外消防系统必须是环路,并应有两个管路进口,那这样消防验收不是又有问题了1唉
回复
xhg-xu
2006年11月20日 00:41:59
17楼
专业公司的意见必须尊重.
否则,后患无穷啊.
回复
nmgbtfyq
2006年11月20日 08:21:36
18楼
一方水土养育了一方人,掏钱的说了你就要改,
最多给他们浪费。
一定要满足规范的要求。
回复
wangpiao7345
2006年11月20日 11:14:32
19楼


我在绍兴地区,到处都是河流,不过也做其他地区的,那就要求两路进水了,或者做消防水池
回复
qiqivv
2006年11月20日 13:49:41
20楼
上海 生活用水跟消防用水管道分设水表,消防水价是生活水价的10倍
回复
mingwangxing
2006年11月20日 14:19:18
21楼
感谢楼上,消除了我长期以来的疑问
回复