求助~工厂的照度和楼层的灯数计算方法~谢谢了
aurora0_0
aurora0_0 Lv.2
2006年11月14日 20:31:31
来自于照明工程
只看楼主

我找了很多规范看了~~上面都说照度与维护系数有关~~~我不太知道维护系数是怎么确定的?还有顶棚、墙面、地板的有效反射比又是怎么计算的呢?大家可以给我个公式吗?》~~谢谢各位了!帮帮我这个新手!!!谢谢了

我找了很多规范看了~~上面都说照度与维护系数有关~~~我不太知道维护系数是怎么确定的?
还有顶棚、墙面、地板的有效反射比又是怎么计算的呢?
大家可以给我个公式吗?》~~谢谢各位了!帮帮我这个新手!!!谢谢了
免费打赏
左手边
2006年11月15日 08:53:30
2楼
先找本设计手册好好看看吧,弄懂了再说,要不给你公式你也不知道是什么意思~~~
回复
kerdexx
2006年11月15日 17:52:12
3楼
DIALux软件里的维护系数的参数
非常干净的空间,年使用率低 0.8
空净的空间,三年维护周期 0.67
户外安装,三年维护周期 0.57
室内或户外安装,高污染 0.50

反射系数就得看你的地面、墙面、天花的材料和表面色彩来定了,这个可以找一下相关的参数表,条件允许你也可以安装一个DIALux来查看一下
回复

相关推荐

APP内打开