关于现浇板通长裂缝长4米 宽0.5mm-1mm
gaojun1984
gaojun1984 Lv.2
2012年05月22日 10:56:15
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土现浇天花板出现通长横向裂缝,长4米 (与房间宽度一致),宽0.5mm-1mm,暂无渗水现象。请问这影响房屋结构吗,有什么危害。

混凝土现浇天花板出现通长横向裂缝,长4米 (与房间宽度一致),宽0.5mm-1mm,暂无渗水现象。请问这影响房屋结构吗,有什么危害。
免费打赏
woaizhongwen
2012年05月22日 17:37:32
2楼
影响是有点的,但是危害大吗要看具体情况,现浇板养护不好、没按要求设后浇带、钢筋问题都会或多或少的出现点问题。
但是几乎没有完美的工程,一个工程下来漏水什么的下雨天就比较明显了,所以有裂缝你看他现场严重的程度,在问经理、技术人员解决了吧
回复
无间道
2012年05月23日 08:35:23
3楼
这个裂缝肯定是超过国家规范的允许范围了。已经不属于质量通病的范畴了。
至于是否有危害需要进行技术鉴定。由专业检测单位来进行,根据他们提供的鉴定报告来定性。
回复
燕山赖麒麟
2012年05月23日 09:50:46
4楼
还是要看看建筑级别,没特殊要求的,影响不是很大,现在都用商品混凝土,又都赶工期。这种现象比较常见,要视情况采取补救措施。
回复
hqtc2002
2012年05月23日 16:22:16
5楼
要看是不是通透性,裂缝深度,如果还在加剧就要处理了,要是稳定了,就没有什么问题,使用灌浆树脂进行裂缝灌注就可以了·
回复
枕一地落花而眠
2012年05月23日 16:58:39
6楼
超过了裂缝的允许值0.3mm,有必要进行一下结构安全检测,在商定如何处置。
回复
pjpj888
2012年05月23日 17:28:28
7楼
项目施工的实施阶段是成本控制重要阶段,主要包括优化施工组织设计、工料机的控制、安全质量控制等方面。
   优化施工组织设计。优化施工组织设计施工阶段的工作是根据设计图纸投入人力、原材料、机械设备及周转材料等转变成工程实体的过程。事先应在投标文件中的施工组织设计基础上,做好优化细化工作,编制出技术先进、工艺合理、组织精干的施工方案,并均衡地安排各个分项工程的进度。按照平面流水、立体交叉的作业原则,合理地确定工程施工网络设计,保证工作面不闲置,工序作业不间断,各班组协调有序地作业。安排中既要考虑机械设备和周转材料的合理调度使用,又要考虑原材料的需用量和库存量,杜绝积压、闲置、浪费。施工方案的优选原则是科学、经济、合理。 www.jy1898.com
回复
liangzi1234
2012年05月24日 01:35:25
8楼
要看是不是通透性,裂缝深度,如果还在加剧就要处理了,要是稳定了,就没有什么问题,使用灌浆树脂进行裂缝灌注就可以了·
回复
青雪松
2012年05月24日 08:45:21
9楼
回复
宁静以致远
2012年05月24日 09:27:45
10楼
要看是否为受力裂缝,应该是板底吧,看位置。
在《危险房屋鉴定标准》中混凝土板出现宽度大于0.4mm的受拉裂缝应评定为危险点,若在受力主筋处出现大于1mm宽得裂缝(未注明非受力)也应评定为危险点,所以该裂缝应该是影响结构安全的。
另外,《民用建筑可靠性鉴定标准》中混凝土板出现宽度大于0.7mm的受力裂缝为显著或严重影响结构安全的裂缝。
回复
宁静以致远
2012年05月24日 09:31:33
11楼
若过水却不渗水,说明裂缝未贯通,应是受力裂缝,收缩裂缝应是贯通的,可能楼板厚度不足或强度不够吧