请教一个公式!
zhuta521
zhuta521 Lv.2
2006年11月14日 18:50:27
只看楼主

那位大虾还记得手术室消毒用的臭氧发生器选型的计算公式?如果您晓得请告知,万分感谢!

那位大虾还记得手术室消毒用的臭氧发生器选型的计算公式?如果您晓得请告知,万分感谢!
免费打赏
克莱门特
2006年11月15日 10:18:57
2楼
不用算的吧!我是直接买的就OK了,具体怎么配置,我都忘了.你还是问下厂家吧1
回复
anitya18
2006年11月16日 17:19:26
3楼
按浓度换算的。
回复
niecaiming028
2006年11月16日 20:43:47
4楼
严格的说应按消毒所需臭氧浓度进行计算,但我搞药厂一直都用一个厂家提供的经验公式:
V=V1+V2+V3
V 灭菌空间体积 m3
V1 洁净区空间体积 m3
V2 净化空调系统空间体积(含风管、主机箱、静压箱等)m3
V3 在消毒时为维持正压补充新风时所需消毒的体积和风量损失
V3 = 系统送风量 x 25% x 10% x 42.08%
臭氧量 = (V/1000)x 50 (g/h)
即:每1000m3按50g/h配臭氧机
回复
deathgod007
2006年11月17日 22:09:35
5楼

不知道有没有这方面的标准换算,经验公式是保守取值,用应该没问题,但准确性不行
回复
zhuta521
2006年11月18日 18:47:03
6楼
谢谢各位大虾!
上面的公式应该每错,我记得好像也是这样的。
回复
zhuta521
2006年11月18日 18:49:04
7楼
谢谢各位大虾!我记得好像就是这样的
回复