一处农家新村,户数在20左右,电源取自临村的箱变,现在的问题是每到过年期间的晚上用电高峰,电器基本都不带不动,荧光灯也很暗,请问这是什么情况,可行的处理方案有哪些?欢迎大家共同来探讨交流!
一处农家新村,户数在20左右,电源取自临村的箱变,现在的问题是每到过年期间的晚上用电高峰,电器基本都不带不动,荧光灯也很暗,请问这是什么情况,可行的处理方案有哪些?欢迎大家共同来探讨交流!
2楼
个人觉得是不是供电半径有点远,电压降厉害的原因?
线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面
电压降跟用电负荷和线路长度都有关系,看这个公式比较明了。
在不单独加装变压器的前提下,可以考虑增加导线截面积或把架空线的材质铝线换成铜线。
20户单独设置变压器确实多余,如果可行的话就迁移变压器,可以考虑把箱变设置到2个村庄的中间位置,减小供电半径。
[
本帖最后由 amoon850827 于 2012-5-22 09:15 编辑 ]
回复
3楼
你好,我是供电局抢修人员,你所说的这种情况还是比较常见的,主要原因是你们村离变压器太远了,也就是不在最佳供电半径内。你的问题可以从以下几个方面进行解决:
1:变压器调压。(作用不是很大)
2:增大林邻村到你村的线路半径,20户左右一般用BLV50mm2或者70mm2的线够了。(楼上说的改铜线不太现实,现在的户外输配电线路基本不用铜线了,怕被盗)
3:你村和邻村的负荷都会不断增长,从长远发展来看,可以建议你村加装变压器。(小容量的足够用了)
回复
4楼
加装家用型的稳压电源就可以基本解决了,如果供电部门能对线路长的村庄加装变压器就更能解决问题了
回复
5楼
非常感谢这位仁兄的回复,也谢谢各位朋友的倾力解答,我明白了
回复
6楼
专业实践技术人员。顶了
回复
7楼
增加线缆截面积
回复
8楼
增加线径!~!
回复
9楼
哥们我不是很同意你的观点,因为只是高峰期才出现这种情况,我个人觉得没有必要换线,变压器低压出线调压就好了。至于换线和增容就不要去搞了,负荷不满足要求网改是供电局的事,没有必要自己掏钱去搞这些。
最简单的办法就是自家买个稳压器。用电电压稳定,不受外界负荷变动影响。
回复
10楼
如果每家每户都用稳压器,对整个电网会不会有影响
回复
11楼
调压会造成,远的正常了近的超常了。
回复