配电室放置何种灭火器
lidongpo
lidongpo Lv.6
2006年11月14日 14:24:51
来自于电站工程
只看楼主

我们单位6KV和低压配电室及电缆夹层都是放置二氧化碳灭火器,但是最新的一个配电室却设计为干粉灭火器,不知是否可行,查设计规范,操作室、电信站可用二氧化碳的,电器设备用干粉的,但是配电柜用干粉处理过,附着在柜上,可能柜子就不能用了,不知如何是好,请大家指教

我们单位6KV和低压配电室及电缆夹层都是放置二氧化碳灭火器,但是最新的一个配电室却设计为干粉灭火器,不知是否可行,查设计规范,操作室、电信站可用二氧化碳的,电器设备用干粉的,但是配电柜用干粉处理过,附着在柜上,可能柜子就不能用了,不知如何是好,请大家指教
免费打赏
shlyf
2006年11月14日 20:41:27
2楼
最新的1211灭火器,电气专用
回复
sfmyxcpy
2006年11月14日 22:49:51
3楼
干粉灭火器,一旦使用在起火的高压电气设备上,故障设备周围的绝缘支持瓷瓶下降厉害。我们曾对新瓷瓶喷干粉做过耐压试验,用甲笨擦拭后再做耐压,绝缘下降,因此把高压室的干粉灭火器更改为二氧化碳灭火器。我们是50年代老式的高压开关柜,可能新式高压柜影响会小一点。个人意见,仅供参考。
回复
eezyz
2006年11月15日 15:43:12
4楼
使用手推车式的二氧化碳灭火器,或者1211灭火器
回复
mengjian69
2006年11月16日 10:33:08
5楼
最好的是卤代烷灭火器,可惜不让用了(环保问题)。
退而求其次,用二氧化碳吧,干粉的实在不好,喷完后清理起来很难。