各位同行,本人现在有一个江苏常州的项目做初设。由于无法设置屋顶水箱,拟用气压水罐代替水箱,同时设置有稳压泵。那么根据江苏消防局的要求,气压水罐有效容积必须是18立方吗?多谢!
各位同行,本人现在有一个江苏常州的项目做初设。由于无法设置屋顶水箱,拟用气压水罐代替水箱,同时设置有稳压泵。那么根据江苏消防局的要求,气压水罐有效容积必须是18立方吗?
多谢!
2楼
1、多层设置自流的高位水箱是强制性条文;高层设置高位水箱是强制性标准。
2、取消高位水箱,用气压罐的储水容积代替消防水箱的容积,是不现实的。
3、在建筑物的高处设置高位水箱应该不是难事,需要建筑专业的配合。
4、用小容积气压罐代替大容积的消防水箱的做法,值得探讨,但没有任何主管部门和专家学者能给出一个明确的说法。
回复
3楼
我是做消防泵设备的,在江苏省用的气压水罐确实都要比其他地区大, 上海地区可用稳高压系统,稳压罐只要50L,80L和120L.气压水罐有效容积必须是18立方,气压水罐的实际容积54立方,不可能做这样大的气压水罐.与消防局商量,一般气压水罐实际容积必须是18立方,有效容积必须是6立方能通过.
回复
4楼
高位水箱配合用小容积气压罐(有稳压水泵)组就可以。
回复
5楼
多谢各位的经验之谈。
回复
6楼
这个没空子可钻,屋顶水箱要多大,代替屋顶水箱的气压罐也就需要多大。
回复
7楼
江苏没有这个强制规定。
回复