我问一下:如果零线与接地线相换[接地保护或接零保护],问一下是否可用,会有什么后果。2:在保护系统中,如发生漏电,人体摸到漏电体,人体流过的电流是怎么计算的,与没保护系统发生触电,电流的对比是多少。
我问一下:如果零线与接地线相换[接地保护或接零保护],问一下是否可用,会有什么后果。2:在保护系统中,如发生漏电,人体摸到漏电体,人体流过的电流是怎么计算的,与没保护系统发生触电,电流的对比是多少。
2楼
(1)L、N接反绝大多数配置三极插头的电器设备,例如:洗衣机、落地风扇等,电器设备本身带的开关是单极开关,即电器设备的开关关断时,只断开一根电源线,此线应该是L线,如图2(a)所示。 如果电源插座的接线发生L、N接反,就出现电器设备开关关断时,只切断 N线,而未切断对地电压为220V的L线,如图2(b)所示。此时易使人误认为电器设备已无电,末拔电源插头或者忘了拔电源插头就进行维修,或者用水清洗洗衣机外壳时,就有被电击的危险。 (2)N、PE线接反发生这一错误时,只要接线不断,电器设备仍能工作,外壳也不会带电。 这就造成一个错觉:误以为N、PE线接反不会产生安全问题,事实上并非如此。以上海的TT供电系统为例,在这种系统中,工作接地与保护接地是各自独立的,PE线和N线如果接反会造成一相一地供电,同时外壳接N线,对安全用电带来极大的危险,图3为正确接法。 如果TT系统中菜一只电源插座(不管是单相插座,还是三相插座)的 PE线和 N线接反,见图4中插座A,在这种情况下,若N线在 E点发生断裂,由于系统中单相负载的存在,如灯泡B,于是220V电压通过灯泡B到达插座A的接地端子上,于是接在插座A上的电器设备外壳就带电。如果PE线在F点发生断裂,220V电压就会通过接在插座A上的电器设备到达正确接线的所有插座的接地端子上,于是接在这些插座上的电器设备金属外壳全部带电。这些显然是极其危险的。 (3)缺PE线插座的PE线末接或PE线连接不可靠,是装演工程中常见的安装质量问题。电器设备的PE线是安全线,一旦少了此线就失去安全保证,尤其是对洗衣机等处于潮湿环境的电器设备,此线更不可少。 (4)PE线和 N线短路这也是一种可能产生的接线。在IT系统中若发生PE线和N线短路,就使TT转为TN系统,于是同一电网出现TT和TN两种制式,这当然是不安全的;在TN—S系统中,若发生 PE线和N线短路,就使TN—S转为TN—C系统,这当然也是不安全的。 2.接线检查 插座接线的检查是一项十分重要的工作,家庭装横中对插座往往只进行通电检查,即把负载插在插座上,若负载能工作,就认为正常。这是不够的,因为这样无法发现上述涉及安全的四种错误接线。
回复