直接热水供应系统(燃油锅炉+开式热水箱,机械循环)中遇到的问题:1.若市政直接补水(压力满足要求),补水管接在回水循环泵的吸入端还是出水端?2.若补水管接到泵出水端,市政水压与循环水泵出水端压力不均衡,势必造成有一端无法进入锅炉,还可能导致循环泵空转!3.若补水管接到泵进水端,该水泵还能称为循环泵?与建规中图示不符!请教各位,谢谢!
直接热水供应系统(燃油锅炉+开式热水箱,机械循环)中遇到的问题:
1.若市政直接补水(压力满足要求),补水管接在回水循环泵的吸入端还是出水端?
2.若补水管接到泵出水端,市政水压与循环水泵出水端压力不均衡,势必造成有一端无法进入锅炉,还可能导致循环泵空转!
3.若补水管接到泵进水端,该水泵还能称为循环泵?与建规中图示不符!
请教各位,谢谢!
12楼
肯定接在循环泵的出水端,并且循环泵出水管段和市政水补水管段公用,这样可以保证进水压力的平衡,
但是一定是循环泵的扬程与市政补水压力相当,否则市政补水无法进入热水机组。
回复
13楼
你可以参考一下这个图片上的东西。
回复
14楼
你可以参考一下这个图片上的东西。
回复
15楼
楼主是在04年写的这个帖子,我以前没有注意到,不知道楼主还能不能回来看这个帖子。
以前做过这样的工程,也遇到楼主这样的疑惑,想了很多办法,都不太理想
因为贮热水箱为开式的话,就会存在市政压力和热水循环泵扬程高低矛盾。
市政补水管在泵的出水端的话,市政压力一般都比泵扬程大很多。所以泵就会空转,时间长了就会被烧毁。
当市政补水管在泵的吸水管上,泵虽然能正常工作,但是管网的循环效果很差,因为在无用户用水情况下,在市政这么大压力的“干扰”下,热水管网的水很难参与到循环中去,进去水的话也只可能是市政冷水,而管网的热水也会慢慢变凉...
当时解决办法就是,人工把这个矛盾分开,水箱液位到一定程度市政开始进水,泵不工作;等水箱满的时候,市政进水管阀门关闭,循环泵开始工作来保证水箱和管网水温恒定。
以上过程,也可以通过电信号智能控制。
回复
16楼
我不知道楼猪为什么一定要设计为市政补水到循环管道中呢? 可以在循环管道上做个开式的冷水储水箱,再用水泵从水箱内抽水不是效果更好吗?
要是必须这样补水的话,可以在市政补水和水箱出水管道上安装平衡阀,它可以在一定范围内根据管道压力变化调节横截面积,采用压差控制,那样就不会出现你说的那样的问题了。
回复
17楼
如果采用高位热水水箱加燃油锅炉,机械循环.是否锅炉要采用承压锅炉?
回复
18楼
我认为这问题应该还好解决吧 ,提高锅炉出水温度,补水直接进水箱不就可以了吗/??
回复