我理解,就是带有失压脱扣附件的断路器在电源侧停电(或电压降到一定值以下)时,自动跳闸。如果我理解对了,我还再想问一下:来电的时候,断路器需要手动合闸才能恢复,还是自动恢复?请指教,谢谢!
我理解,就是带有失压脱扣附件的断路器在电源侧停电(或电压降到一定值以下)时,自动跳闸。
如果我理解对了,我还再想问一下:来电的时候,断路器需要手动合闸才能恢复,还是自动恢复?
请指教,谢谢!
2楼
你说得对,来电时要手动合闸
回复
3楼
来电时要手动合闸
回复
4楼
正确,失压脱扣器是由失压线圈和脱扣机构组成,当失压线圈不带电时断路器不能合闸,主要功能是当断路器进线电源断电时断路器自动断开,进线电源恢复时断路器也处于断开状态,必须人工操作才能合闸。
回复
5楼
我想问下真空断路器失压脱扣器一般怎么用??
回复
6楼
ABB公司生产的高压开关柜可以失压脱扣,并可选择来电自动合闸.
回复
7楼
失压脱扣器的作用主要用于馈线回路开关,一般主开关是不会加失压脱扣的,这个主要是防止当突然停电又来电后的带负荷合闸。
回复
8楼
失电压脱扣器是具有电压线圈的电磁机构,其实质是一个电磁铁,由线圈并接在主电路中。当主电路电压消失,电磁吸力不足以继续吸持衔铁,在反力作用下,衔铁释放,衔铁顶板推动自由脱扣,将断路器主出头断开,实现失电压保护。应该是要手动合闸。
回复
9楼
如果是塑壳断路器,那一般的都是要手动的,但是如果装电操的话可远程控制合闸!框架断路器分闸后再通电可以自动储能,远程合闸.一般的来说公配系统中用不到欠压脱扣器,只有专配可能用到,因为专配中当市电断电时会启动发动机供电,因为可能存在的电压不稳定而使用欠压脱扣器!不知道说的对不对.
回复
10楼
:lol !新手,学到不少 谢谢
回复
11楼
你说得对,来电时要手动合闸
回复